zhasik8945
Добрый день форумчанам! Вопрос такой-жилой дом 6 этажный. Цокольный этаж коммерческий. По СН РК до 28 метров жилой дом вн.пожаротушение не надо. объем ком.этажа 9000 м3. Нужно ли там делать вн.пожаротушение? Если да то только на этом этаже или во всем ЖК ставить ПК?
jiexawcr
читайте СП 10.
есть еще СП на многофункциональные здания, но вроде норматив ниочем, толком ничего нету

если коммерция с жилым домом один отсек, то весь объем нужно считать как коммерцию.
если разделена, то по логике нужно на каждую часть отдельно считать, но инспектора и эксперты разные встречаются. могут и" завернуть не могут согласовать".
Young
В РК наши СП не действуют.